Discussion about Growatt SPF 5000 ES Pure Sine Wave Power Inverter 5000W with Input Voltage 230V Single Phase SW10145

What to watch out for

  • I write my questions about the product.
  • I avoid questions about the availability, price and course of my order.
  • I protect my personal information and do not publish it.
  • I do not use obscene or offensive expressions.

See in detail the terms of use for the Product Questions

Jim_Pap4727

Φίλε Pollux συγχαρητήρια για τις γνώσεις σου και κυρίως για το ότι τις μοιράζεσαι! Σκέφτομαι κι εγώ να πάρω αυτόν τον inverter που είναι πολλά υποσχόμενος και θέλω να σε ρωτήσω η ρύθμιση SBU Priority (solar/battery/Utility) σημαίνει ότι αν τα φωτοβολταικά δίνουν ρεύμα τότε ούτε η μπαταρία ούτε το δίκτυο ενεργοποιούνται και αν σταματήσει το Φ/Β ενεργοποιείται η μπαταρία μόνο και αν αυτή δεν έχει ρεύμα τότε μόνο ενεργοποιείται το δίκτυο ή (μακάρι) και οι τρείς πηγές λειτουργούν ταυτόχρονα αλλά με συμματοχή Φ/Β φουλ+μπαταρία όσο μπορεί και το υπόλοιπο το δίκτυο;
Ευχαριστώ

Pollux

Καλημέρα, σ' ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
Εύλογη η ερώτηση και ναι θα ήταν ιδανικό να γίνεται μίξη και των τριών πηγών ενέργειας για να υποστηρίξουν ένα ζητούμενο φορτίο, παρόλα αυτά το συγκεκριμένο μοντέλο δεν υποστηρίζει ταυτόχρονη παροχή ενέργειας από την μπαταρία και από το δίκτυο. Απαντώντας στην ερώτησή σου, ναι αρχικά όλο το φορτίο καλύπτεται από το Φ/Β χωρίς να ενεργοποιηθεί μπαταρία ή δίκτυο, και κατόπιν μπαίνει η μπαταρία στο παιχνίδι για να υποστηρίξει το υπερβάλλον φορτίο. Το δίκτυο μπαίνει μόνο όταν η μπαταρία φτάσει στα όρια που έχουν τεθεί από το χρήστη (το κατώτατο όριο αποφόρτισης). Σε εκείνο το σημείο η μπαταρία αποκόβεται και μπαίνει το δίκτυο (σε συνδυασμό με ό,τι ενέργεια υπάρχει από το Φ/Β). Να σημειώσω ότι η 'αποκοπή' της μπαταρίας υφίσταται σε επίπεδο αποφόρτισης και μόνο. Αν υπάρξει διαθέσιμη ενέργεια, τότε η μπαταρία φορτίζεται, ενώ παράλληλα τα Φ/Β και το δίκτυο συνεχίζουν και υποστηρίζουν το φορτίο. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν υφίσταται η τριπλέτα, αλλά όχι για τον ίδιο σκοπό. Ελπίζω να σε κάλυψα και να μη μπέρδεψα με τα τελευταία σχόλια.

Azimuth

Έχω ένα σύστημα της ecoflow και 2 Χ 450αρια πάνελ. Εχω καταφέρει να μειώσω την κατανάλωση περίπου 30% ρίχνοντας ρεύμα στο δίκτυο του σπιτιού. Μπορώ με αυτόν να κάνω το ίδιο ( με 8 πανελ) και το περίσσευμα του να αποθηκεύεται σε μπαταρίες; ή είναι αποκλειστικά για off grid καταστάσεις; Ευχαριστώ

Pollux

O Growatt ειναι καθαρά off-grid συστημα και δεν εγχυει ρευμα πισω στο δικτυο της δεη. Συνδεεται με μπαταριες, και ολη η περισσεια ενεργειας αποθηκευεται εκει ωστε να μην πηγαινει χαμενη η παραγωγη σου.

lubas13

Καλησπέρα, γνωρίζει κάποιος πως μπορεί να αλλάξει η αρχική οθόνη που δείχνει τα volt στην ισχύ kw ,και να μένει μόνιμα εκεί χωρίς να γυρνάει στην αρχή, δηλαδή πάλι στα volt? ευχαριστώ.

lubas13

Καλησπέρα, ξέρει κάποιος πως μπορεί να αλλάξει η αρχική οθόνη από volt σε kw παραγωγής και κατανάλωσης και να μένει μόνιμα εκεί χωρίς να γυρνάει πάλι πίσω στα volt? ευχαριστώ.

ioannis_vasileiadis6

Δεν νομιζω να γινεται πατας το κουμπακι και καθε φορα σε μεταφερει σε μια ενδειξη η οποια μετα απο λιγο επιστρεφει στην αρχικη οθόνη

lubas13

Καλησπέρα,έχει βρει κανείς πως αλλάζει η αρχική οθόνη από τα volt σε πχ kw ισχύς αλλά και να μένει εκεί μόνιμα χωρίς να γυρνάει πίσω στα volt; ευχαριστώ πολύ.

Ilias_Tsiolakis

Μπαταρίες λιθίου μόνο Powerwall ή μπορώ να κάνω DIY Lifepo4 16χ3,2v με bms?

Pollux

Μπορεις και DIY με τις μπαταριες που αναφερεις και εξωτερικο BMS. Πολλη προσοχη πώς θα κανεις το balancing των κελιων ( μην κανεις την παραδοχη οτι ερχονται σωστα καλιμπραρισμενες), οπως επισης και τη σωστη επιλογη BMS μιας και εχει αποδειχτει οτι καποιες πολυ γνωστες μαρκες ειναι μαπα το καρπουζι

vagelis_g538

Μια ερώτηση.
Επειδή θέλω να στήσω ένα σύστημα με hybrid.
Μου είπε κάποιος ότι τα hybrit θέλουν minimum ρεύμα από Φ/Πάνελ για να ξεκινήσουν.
Ψάχνω να βρω κάτι σχετικό αλλά δεν βρίσκω.
Δεν είναι το θέμα μου για τα φορτία που μπορεί να με καλύψει αλλά για το πόσο θέλει να ξεκινήσει...

Pollux

Καλησπέρα,
Εξαρτάται από το inverter. Το κάθε inverter έχει τη δική του προδιαγραφή για την τιμή εκκίνησης. Σε γενικές γραμμές ένα 5kw inverter έχει τιμές εκκίνησης από 120v-150v.
Το συγκεκριμένο growatt ξεκινάει από 120V. Δηλ, χρειαζεται περίου 4 πάνελ των 40V Voc (τάση ανοιχτού κυκλώματος) να συνδεθούν σε σειρά, ώστε να πάρεις 160V. Να σημειώσω, τα inverters απαιτούν τάση εκκίνησης και όχι ρεύμα εκκίνησης.

Jo_Jo1664

παιδια.... εχω ενα growatt 5000....... ξερει καποιος τη ρυθμιση για να κανει float charge....???
εχω το absorption στο 55.4 και το float στο 54 αλλα οταν πιανει το 55.4 κοβει τελειως τη φορτιση...... εχει καποιος καμια ιδεα???

Pollux

τι μπαταρίες έχεις? Αν είναι LifePO4 δε χρειάζεται να κάνεις float

jiak

καλησπέρα,
τις στιγμές που η απόδοση των Φ/Β πέφτει, η εναλλαγή παροχής από Φ/Β σε δίκτυο γίνεται ομαλά; Οι ηλεκτρικές συσκευές συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά;
Και αντίστοιχα η εναλλαγή από δίκτυο σε Φ/Β.

Pollux

Καλησπέρα,
Εν συντομία ναι. Ο μεταγωγικός διακόπτης που έχει ενσωματωμένο το inverter κανει τις εναλλαγές πολύ ομαλά, δεν καταλαβαίνεις καν τη διαφορα, πότε γυριζει από Φ/Β σε δίκτυο και το ανάποδο.

akis20v

Καλησπέρα έχω και εγώ το Growatt 5000 και το πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι το εξής όταν συνδέσω το δίκτυο στην είσοδο ΑC πέφτει το ρελέ διαφυγής (μόνο σε αυτή την περίπτωση πέφτει το ρελέ) δοκίμασα ρελέ τύπου F και τύπου Β αλλά και πάλι το πρόβλημα παραμένει. Ηλεκτρολόγοι στην δουλειά που είμαι μου λένε πως στα inverter συμβαίνει αυτό και το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι σε διάφορα inverter σε βιομηχανικούς πίνακες με αποτέλεσμα να έχουν αφαιρέσει τα ρελέ διαφυγής.Τον inverter τον έχω δύο μήνες και προς το παρόν εχω αφαιρέσει το ρελέ διαφυγής.

Pollux

Καλημερα, ισχυει αυτο που λες. Λογω του τροπου λειτουργιας των inverters παντα υπαρχει ενα ποσο ρευματος διαφυγης. Αυτο που μπορεις να κανεις ειναι το εξης: επειδη η πλειοψηφια των ρελε διαφυγης ειναι στα 30mA, μπορεις να δοκιμασεις με μεγαλυτερη ανοχη, στα 100mA. Στη δικη μου περιπτωση με 2 inverters παραλληλα συνδεδεμενα, εχω σταθερο ρευμα διαρροης 6-15mA. Υπαρχουν στην αγορα αυτοματα ρελε διαρροης που ρυθμιζεις εσυ το οριο του ρευματος διαρροης για ευκολια.

Vaggelis_Anifantis

Καλησπέρα σας ! Το συγκεκριμένο inverter μπορεί να δεχτεί και 12v και 24v ηλιακά πάνελ ; Επίσης διάβασα ότι χρειάζεται τουλάχιστον 140v ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει, σε αυτο συμψηφίζουμε την ονομαστική τάση των πάνελ ; Η την τάση ανοιχτού κυκλώματος ; Σας ευχαριστώ πολύ !

Pollux

Ναι δεχεται ολα τα πανελ. Οταν συνδεεις πανελ σε σειρα αθροιζεις την ταση ανοιχτου κυκλωματος. Η συνολικη ταση του συστηματος πρεπει να υπερβαινει τα 140ν για να εκκινησει ο inverter, και μικροτερη απο 450v για να μην τον καψεις

sv3fux

Γεια σας και από μένα να ευχαριστήσω το φίλο Pollux για τις πολλές απαντήσεις.
έχω και γω μερικά ερωτήματα για 2 ινβερτερ, για να έχω μεγαλύτερη ισχύ

  1. όταν συνδέω δύο inverters παράλληλα το δηλώνουμε στα μηχανήματα στο μενού ;

  2. όταν τα παρακολουθούμε από την εφαρμογή φαίνεται , ως δύο παράλληλα μηχανήματα ή ως ένα

  3. Φίλε Pollux έχεις συνδέσει μόνο στο ένα inverter την είσοδο από τα φωτοβολταϊκά ή και στα δύο παράλληλα;

  4. Όταν η τάση των πάνελ ξεπερνά την Vin του μηχανήματος θα μοιράζουμε τα πάνελ και στα δύο inverter; Με το ρεύμα εισόδου τι γίνεται ; Τελικά πως μπορώ να συνδέσω 10 πάνελ 570W με τάση εξόδου 51v ? Θα συνδεθούν και στα δύο? Αν βάλω 8 που καλύπτουν το Vin tou inverter θα τα συνδέσω και στα δύο?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων αν έχεις χρόνο και διάθεση παρακαλώ απάντησε μου

Βασίλης sv3fux

sv3fux

Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.
Ρεύμα εισόδου εννοώ το DC In .
Εαν δεν βρώ μεγαλύτερο ινβερτερ , 10 ή 12 Kw θα καταφύγω σε αυτή την λύση.
Και πάλι ευχαριστώ , εισαι πολύ κατατοπιστικός και λύνεις απορίες πολλών που αναζητούν πληροφορίες.

selnm2018

Καλησπέρα θα ήθελα μια βοήθεια σχετικά με την ενεργοποίηση του wifi δεν συνδέεται με τίποτα. Εχω δημιουργήσει κανονικά λογαριασμό στην GROWATT Αλλά δεν εχω καταφέρει να συνδεθεί με το router. Eυχαριστώ για τον χρόνο σας

Pollux

Καλησπερα σας. Η αληθεια ειναι οτι η συνδεση στο wifi ειναι επιπονη.
Ακολουθηστε τα παρακατω βηματα:
1. Παρτε ενα συνδετηρα και πιεστε την τρυπα που εχει το module. Κρατηστε το παρατεταμενα για 5sec
2. Συνδεθειτε απο κινητο ή υπολογιστη στο wifi του datalogger (θα βγει στα διαθεσιμα δικτυα). Πρακτικα αποσυνδεεστε απο το δικτυο του σπιτιου
3. Πληκτρολογηστε τη διευθυνση του datalogger στον internet explorer: 192.168.10.100
4.Μπειτε με τον κωδικο 12345678

theokalam

Κώστα καλησπέρα, HELP ! Η στέγη μου 10,5m x 4,8m περίπου, χωράει 9 πάνελ portrait και άλλα 9 σε άλλη μια σειρά και μένει και ένα κενό ανάμεσα στις 2 σειρές για μια σειρά landscape. Ψάχνοντας το περισσότερο εντόπισα οτι το Σεπ 12:00 το μεσημέρι έχω μια τεράστια σκιά απο έναν φοίνικα 10+ μέτρων, συγκεκριμένα τις φυλωσιές του ψηλα που βρίσκεται ως προς το σπίτι στα 3-4 μέτρα περίπου Νότιο-ΝοτιοΑνατολικά και καλύπτει το 40% της"καλής" νότιας στέγης μου. Σε άλλους μήνες βέβαια μειώνεται αυτή η σκίαση στο 10% αλλά όπως και να το κάνεις δεν περνά η φυλωσιά αλλά περνά η σκιά του κορμού του δέντρου. Μπορώ να κάνω κάτι εκτός απο το να τον κόψω ? Mikroinverters, inverter κανονικό με κάποιο διαμοιρασμό ίσως ?

Pollux

Καλησπέρα Θόδωρα,
Η καλύτερη λύση ειναι να συνδεθούν παράλληλα τα πάνελ που βρίσκονται υπό σκίαση. Για τα microinverters δεν έχω άποψη, αλλά αυτά τα βιντεάκια φαίνονται διαφωτιστικά https://www.youtube.com/watch?v=UQ9Szhl1ceQ&t=882s
Προσωπικά, θα τα έβαζα παράλληλα ανα 3 αφού έχεις 9 πάνελ, δηλ 3 σε σειρά και οι τρεις σειρές παράλληλα.
Δες αυτό το βιντεάκι, νομίζω θα σε βοηθήσει να καταλάβεις τη διαφορά
https://www.youtube.com/watch?v=ofo1HQyGG8s

orizonclub

ωραίο το σχέδιο και η περιγραφή καλλίτερη και από επαγγελματία θυμίζει Θουκυδίδη λόγου της περιεκτικότητας πολλών σε λίγες γραμμές. Περίπου το ίδιο σύστημα έχω και εγώ, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το τι γίνετε με την γείωση γιατί μόλις την συνδέω πέφτει η ασφάλεια, και ετσι σύνδεσα χωρίς γείωση όπως φαίνεται και στο σχέδιο σου.

Pollux

Καλησπερα, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
Σε ποια γείωση αναφέρεσαι? Σε αυτή που φεύγει από τα πάνελ, σε αυτή που φεύγει από το αντικεραυνικό ή στη γείωση του AC? Aν κατά τη σύνδεση της γείωσης πέφτει η ασφάλεια, φαντάζομαι αναφέρεσαι στο ρελέ διαρροής. Αν συμβαίνει αυτό τότε το πιθανότερο είναι οτι κάπου έχεις διαρροή ρεύματος και επιστρέφει από τη γείωση κάτι που ρίχνει το ρελέ για λόγους ασφαλείας.

theokalam

Κώστα 2 ερωτήσεις : 1) Σε σχέση με αλλα που κυκλοφορούν ως hybrid υπάρχουν διαφορές στη φιλοσοφία λειτουργίας ? Δηλαδή όλα τα hybrid έχουν αυτό που χαρακτηρίζεις "4 είδη προτεραιότητας στον τρόπο που λειτουργεί το inverter" σε σχέση με το πως αυτό τροφοδοτείται ? Στο τέλος θα δεις γιατί ρωτάω. 2) Α. Κάπου λες "το συγκεκριμένο inverter μπορεί να αντέξει συνεχόμενο φορτίο 5kw συνεπώς μπορεί να υποστηρίξει ταυτοχρονα οποιαδήποτε συσκευή ή συσκευές χωρίς όμως να υπερβαίνουμε τα 5kw. Γι' αυτό το λόγο αν θέλουμε να έχουμε απεριόριστη ελευθερία στο τι ανάβουμε και πότε χωρίς να σκεφτόμαστε ότι θα μας ρίξει το ρελέ, μπορούμε να εγκαταστήσουμε 2 τέτοια inverter παράλληλα (10kw συνολική ισχύς)"
Αν δεν έχουμε 2 και έχουμε 1 με 5kw και η ανάγκη μας είναι εκείνη τη στιγμή πχ 8000w δεν θα πάρει τα υπεράνω των 5 απο το δίκτυο ? Ή ΔΕΝ θα τα πάρει γιατι θα υπερβεί τη δική του συνολική ισχύ και θα μας ρίξει το ρελε ? Κάτι τέτοιο κατάλαβα απο μια απάντηση που έχεις δώσει εδώ. Οτι δηλαδή θα τον ρίξει. 2Β. Επειδή οι ανάγκες μου είναι μεγάλες οπως σου είπα και για λίγη ώρα μπορεί να ξεπεράσω τα 5000w μήπως είναι μόνοδρομος τα 2 ινβέρτερ ? Και αν είδες αυτό με τα 7kw (6200 rated).

Pollux

Καλησπέρα Θόδωρα. Ισχύει αυτό που είχα γράψει δηλ, ότι το inverter θα 'κόψει' αν υπερβείς τα 5kw στιγμιαία. Υπάρχει τρόπος να του πεις να κάνει switch στο δίκτυο, αλλά δε θα κάνει split, δλδ να συνεχίσει να δίνει 5kw και τα υπόλοιπα 3kw από το δίκτυο. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν δεν υπερβαίνεις τη συνολική του ισχύ (δηλ να παίρνει 3kw από τα πάνελ και ακόμα 2kw από το δίκτυο). Κι εγώ ξεκινησα με ένα inverter και πολύ σύντομα κατάλαβα ότι δε μπορούσα να έχω αναμένο το θερμοσίφωνα και το AC πχ, και ταυτόχρονα να φτιάξω έναν καφέ (σύνολο >6,5kw). Το inverter σου δίνει κάποιο χρόνο που μπορεί να αντέξει μέχρι και διπλάσιο φορτίο αλλά είναι μόνο για 5sec. Μετά πέφτει το ρελέ του. Θύμισέ μου για το 7kw...
Για ό,τι αφορά στην 1η ερώτηση, θα σου πω ναι, χωρίς να βάζω το χέρι μου στη φωτιά για όλα τα μοντέλα, αλλά ο ορος υβριδικός αναφέρεται σε αυτή την ικανότητα, να μπορείς να επιλέγεις την προτεραιότητα και τρόπο παροχής των φορτίων σου

theokalam

Είμαι αδαής και συγχωρέστε με για αυτό αλλά στην αναζήτηση και μου αρέσει που το συγκεκριμένο είναι υβριδικό γιατι δεν σκέφτομαι εντελώς αποκοπή απο το δίκτυο (λογω καταναλώσεων) και με βολεύει που δεν θα έχει τις διαδικασίες του netmetering και που δεν θα πρέπει να βάλω άμεσα μπαταρίες. Δεν εχω επίσης πρόβλημα να πάρω 2 αν χρειάζεται να καλύψω τις καταναλώσεις μου που είναι ψηλές το καλοκαίρι (μ.ο.μήνα 450-550kwh) -όσοι νοικιάζουν σπίτια μπορουν να καταλάβουν το γιατί) και χαμηλές το χειμώνα (μ.ο. 250-350kwh) και σε ημέρες περίπου 20-25kwh το καλοκαίρι και 10kwh το χειμώνα. Να εβαζα και κάποια πάνελ (5-6kw?) να μου καλύπτουν ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες έστω σε ποσοστό 70% της κατανάλωσης. Θα με κάλυπτε ένα τέτοιο σύστημα ? Ή πρέπει να προυπολογίσω και μπαταρίες με το extra κόστος που έχουν ? Βλέπω οτι οι βατώρες μου μπορεί να φτάσουν και τις 25χιλ την ημέρα αν τα έχω υπολογίσει σωστά.

Pollux

Καλησπερα,
Με βαση τις καταναλωσεις που περιγραφεις, σιγουρα χρειαζεσαι 2 τετοια inverters και τουλαχιστον 20kw μπαταριες, για να μπορεις να αποθηκευεις την περισσεια της ενεργειας. Με ενα συστημα πανελ 5kw μπορεις να παραγεις σιγουρα 25-30kwh τη μερα και περιπου τις μισες το χειμωνα. Οι μπαταριες σου δινουν τη δυνατοτητα να αποθηκευεις την ενεργεια τη στιγμη που ο ηλιος π.χ σου κατεβαζει 4kw κι εσυ εκεινη τη στιγμη για οποιοδηποτε λογο ζητας 2kw. Αν δεν εχεις μπαταριες, ο ηλιος θα σου δωσει οσο ζητησες δλδ 2kw, οχι 4kw (και ας εχεις την υποδομη απο τα πανελ)

Pollux

Tα χαρακτηριστικα του αν οχι ολοιδια ειναι πολυ κοντα σε αυτα που εχω εγω για τις δικες μου μπαταριες. Αν κρινω απο την αποδοση τους μεχρι σημερα ειναι εξαιρετικες. Το powerwall θα σου γλιτωσει χωρο και χρηματα μιας και δε θα χρειαστεις rack. Αν δεν ειχα προλαβει να παρω τις δικες μου, τωρα θα επαιρνα powerwall. Υπαρχει βιντεο στο utube που τεσταρει το powerwall. Κανει οτι λεει η προδιαγραφη του

linusdeneb

ερώτηση που μπορεί να είναι χαζή.
Τα 5000w είναι αποθηκευμένη ενέργεια, δηλαδή αν παραξω 5000w με ηλιοφάνεια και δεν τραβήξω καθόλου ρεύμα, τα 5000w θα είναι διαθέσιμα για την νύχτα; ή είναι η τιμή της ροής που θα μπορεί να μετατρέπει από DC σε AC από τα φωτοβολταϊκά; Το ρωτάω γιατί δεν θα βάλω πολλά φωτοβολταϊκά για αρχή επομένως μπορεί να πάρω τον 3000w.
επίσης αν πάρω τον 3000w μετά μπορώ να τον σύνδεσω μαζί με τον 5000w και να γίνουν 8000w όσα δλδ μια μονοφασική εγκατάσταση, ή πρέπει να πάω στα 6 (23) ή 10 (25);