Simos_Giannakopoulos5124

Καλημέρα, ήθελα να ρωτήσω γιατί ρίχνη την μία ασφάλει 20άρα από τον πίνακα, κυρίως όταν κάνουμε μπάνιο.

Όνομα χρήστη

3 Απαντήσεις

Matzourana

Αν και παλιά η ερώτηση, ας γράψω δυο λόγια για τυχόν άλλους ενδιαφερόμενους. Καταρχάς, οι ασφάλειες εξαρτώνται πάντα από το πόσο χοντρά είναι τα καλώδια. Στο απλό καλώδιο γραμμής "φωτισμού" (1,5mm2) βάζουμε 10A ασφάλεια, στο "ενισχυμένο" (διατομής 2,5mm2) βάζουμε 16Α και ούτω καθεξής. Δεν επιτρέπεται να πάρουμε πρωτοβουλία και να αλλάξουμε την 10Α ασφάλεια που μας έβαλαν στην εγκατάσταση σε 25Α "για να μην την ρίχνει" ο καταναλωτής (δηλ. το όποιο μηχάνημα τραβάει ρεύμα), γιατί εάν αυτός είναι πολλά kW μπορεί να λιώσουν τα λεπτά καλώδια και να πάρουν φωτιά! Η ασφάλεια λοιπόν προστατεύει πάντα το καλώδιο, και το πόσο μεγάλη θα είναι εξαρτάται από τη διατομή του καλωδίου. Ο ταχυθερμοσίφωνας αυτός, ακόμη και αν ρυθμιστεί στη μικρή σκάλα, τραβάει πολύ ρεύμα και θέλει χοντρά καλώδια που να προστατεύονται από μεγάλη ασφάλεια. Οι μικροαυτόματοι (οι συνήθεις ασφάλειες με διακόπτη) "σηκώνουν" πολύ περισσότερο ρεύμα από την ονομαστική τιμή αλλά για λίγο χρόνο (καμπύλη), ακριβώς επειδή και από τα καλώδια μπορεί υπό συνθήκες να περάσει πολύ ρεύμα, για λίγη όμως ώρα, χωρίς να λιώσουν. Το πόσο εξαρτάται από το είδος και το υλικό του καλωδίου, το μήκος της γραμμής, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (χειμώνας - καλοκαίρι), εάν στη γραμμή είναι μαζί με άλλα καλώδια ή μόνο του κλπ. Με δυο λόγια, για λίγα λεπτά της ώρας μπορεί θεωρητικά κάτι ενεργοβόρο να δουλέψει και σε μικρή ασφάλεια/ καλώδιο, αλλά είναι κάτι που δεν προτείνεται, δεν θεωρείται ασφαλές από τους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους και δεν βολεύει κιόλας, ακριβώς γιατί θα πέφτει η ασφάλεια στο 10λεπτο το καλοκαίρι και στο 15λεπτο τον χειμώνα. Ειδικά αυτή των 20Α μάλλον έχει μπει σε 2,5άρι καλώδιο μικρού μήκους, γιατί στα 4άρια, που είναι τα επόμενα σε πάχος, συνήθως μπαίνει 25Α ασφάλεια. Το 2,5άρι είναι σε κάθε περίπτωση πολύ λεπτό για τον συγκεκριμένο ταχυθερμοσίφωνα, ακόμη και αν ρυθμιστεί στη μικρή σκάλα.

Όνομα χρήστη
Antonis_Daskalakis4954

Το μηχάνημα είναι τριφασικό και οι αντιστάσεις του δουλεύουν με modulation (αυξομειώνοντας την ισχύ ανάλογα με το φορτίο). Τόσο οι ασφάλειες όσο και τα καλώδια που το συνδέουν πρέπει να είναι εντός προδιαγραφών του μηχανήματος (στοιχεία μπορείτε να βρείτε εύκολα στο διαδίκτυο). Αν το μηχάνημα έχει πρόβλημα σταματάει την λειτουργία του με error. Σαν πρόταση δοκιμάστε να αναστρέψετε τις φάσεις. Αν το πρόβλημα μεταφερθεί σε άλλη φάση αλλάξτε την ασφάλεια με μία νέα τριφασική. Καλό είναι να γίνει και ένας έλεγχος των καλωδίων.

Όνομα χρήστη
techath365

Καλησπέρα σας, στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής αναφέρετε ότι για την ρύθμιση των 18kW χρειάζεστε ασφάλειες 3χ32Α.