slifer3

εχω εναν θερμοστάτη μπαταριας για τον καυστήρα πετρελαίου.προφανως καταλαβα θελει να φερω ουδέτερο για να δουλεύει,οκ,αλλα το καλωδιο της εντολης που δινει για να αναψει ο λεβητας γίνεται απευθείας με το πανελ? γιατί ειδα σε σχεδιάγραμμα μονο ουδέτερο και ρευμα να περνει (προφανως για να δουλέψει)

εχω 2 sonoff διακοπτες για θερμοσίφωνα και boiler που τα δουλευω απο την εφαρμογή.λογικα θα μπορω να τα δουλευω και απο το πάνελ?

Όνομα χρήστη

3 Απαντήσεις

th_tsia

Από ότι καταλαβαίνω εσύ θέλεις τρία πράγματα.
η συσκευή μας δίνει δύο επαφές οι οποίες τροφοδοτούνται από την φάση που δίνουμε για τη λειτουργία του.
Τη μία επαφή θα σου την φάει ο θερμοστάτης (τοπικά).
Την δεύτερη επαφή μπορείς, να την χρησιμοποιήσεις για τοπικό φως ή για τηλεσύνδεση με sonoff θερμοσίφωνα - boiler (scene) ή να μην την χρησιμοποιήσεις.
Την τρίτη λειτουργία θα την βάλεις μέσα στην οθόνη (τηλεσύνδεση με sonoff) παίρνει μέχρι 8.

Όνομα χρήστη
basilis_chatzitheodorou

θέλω δύο εντολές να έχει. μια για τον λέβητα πετρελαίου και μια για μποιλερ . μπορεί να γίνει

Όνομα χρήστη
paris.kout

για το δεύτερο ερώτημα σου ναι μπορείς. νομίζω χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρος ότι η εντολή του λέβητα μπαίνει η στο s1 η στο s2 του πάνελ γιατί για να δουλέψει σαν θερμοστατης πρέπει να ενεργοποιησεις η το ένα κουμπί η το άλλο μέσα από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής εννοείται ότι πρέπει να του δώσεις φάση κ ουδέτερο καλύτερα να συμβουλευτεί ηλεκτρολογο.

Όνομα χρήστη