tasosadi

αντεχει να ενωσω καλωδια για αεροθερμο μπανιου 2000watt ??

Όνομα χρήστη

3 Απαντήσεις

geros_geros

Καπετάν Τάσο, άνετα. Η κλέμα βαστάει 32Α και το αερόθερμό σου τραβάει μόνο 8,7 Α.

1 Σχόλιο

Όνομα χρήστη
geros_geros

Καλημέρα φίλε. Ό,τι καλύτερο στις κλέμες. Σύμφωνα με το διαδίκτυο, τα στοιχεία της κλέμας είναι: Ονομαστικό ρεύμα: 32A, Τάση: 450V, Αγωγοί: 0.2–4 mm², Θερμοκρασία λειτουργίας: έως 85°C (T85). Το αερόθερμό σου τραβάει περίπου 8,7Α. Άρα άνετα η κλέμα παίζει.

1 Σχόλιο

Όνομα χρήστη
thodogrp

Ναι αρκεί να υπάρχουν και οι σωστές διατομές καλωδίου σηκώνει μέχρι 20A όπως αναφέρει.

1 Σχόλιο

Όνομα χρήστη