Προσπάθησα σύνδεση στη θέση του παλιού πετρελαίου, είχε 3 καλώδια.
Ο δικός μου ήρθε χωρίς manual.
Σύνδεσα φάση ουδέτερο σε ενδείξεις L N 3-4 το τρίτο καλώδιο που πρέπει να μπει?
Στο σχέδιο πίσω έχει open και close (5-6) σύνδεσα το 3ο καλώδιο στο 5 (open) ετσι ωστε να κλείνει ο καυστήρας όταν φτάσει στην θεμιτή θερμοκρασία τα 7-8 ξηρή επαφή απότι βλέπω δε χρειάζεται να συνδεθούν με κάτι.
Ρίχνει την ασφάλεια με αυτή τη σύνδεση έχω κάνει κάτι λάθος? Η είναι αλλού το πρόβλημα.
Ούτε ο ηλεκτρολόγος που ήρθε να το δει έβγαλε άκρη χωρίς το εγχειρίδιο.

Όνομα χρήστη

1 Απάντηση

Petros_Stamatopoulos

Η σύνδεση έγινε φάση(καφέ καλώδιο) στο L(4) ουδέτερο(μπλε καλώδιο) στο N(3) γέφυρα απο το 4 στο 5 και η εντολή (στην δικιά μου περίπτωση πρασσινοκίτρινο καλώδιο) στο 6.

1 Σχόλιο

Aragi

Σε ευχαριστώ πάρα πολύ!

Όνομα χρήστη