What to watch out for

  • I write my questions about the product.
  • I avoid questions about the availability, price and course of my order.
  • I protect my personal information and do not publish it.
  • I do not use obscene or offensive expressions.

See in detail the terms of use for the Product Questions

All questions
Jim_Pap4727

Φίλε Pollux συγχαρητήρια για τις γνώσεις σου και κυρίως για το ότι τις μοιράζεσαι! Σκέφτομαι κι εγώ να πάρω αυτόν τον inverter που είναι πολλά υποσχόμενος και θέλω να σε ρωτήσω η ρύθμιση SBU Priority (solar/battery/Utility) σημαίνει ότι αν τα φωτοβολταικά δίνουν ρεύμα τότε ούτε η μπαταρία ούτε το δίκτυο ενεργοποιούνται και αν σταματήσει το Φ/Β ενεργοποιείται η μπαταρία μόνο και αν αυτή δεν έχει ρεύμα τότε μόνο ενεργοποιείται το δίκτυο ή (μακάρι) και οι τρείς πηγές λειτουργούν ταυτόχρονα αλλά με συμματοχή Φ/Β φουλ+μπαταρία όσο μπορεί και το υπόλοιπο το δίκτυο;
Ευχαριστώ

Username

1 Reply

Pollux

Καλημέρα, σ' ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
Εύλογη η ερώτηση και ναι θα ήταν ιδανικό να γίνεται μίξη και των τριών πηγών ενέργειας για να υποστηρίξουν ένα ζητούμενο φορτίο, παρόλα αυτά το συγκεκριμένο μοντέλο δεν υποστηρίζει ταυτόχρονη παροχή ενέργειας από την μπαταρία και από το δίκτυο. Απαντώντας στην ερώτησή σου, ναι αρχικά όλο το φορτίο καλύπτεται από το Φ/Β χωρίς να ενεργοποιηθεί μπαταρία ή δίκτυο, και κατόπιν μπαίνει η μπαταρία στο παιχνίδι για να υποστηρίξει το υπερβάλλον φορτίο. Το δίκτυο μπαίνει μόνο όταν η μπαταρία φτάσει στα όρια που έχουν τεθεί από το χρήστη (το κατώτατο όριο αποφόρτισης). Σε εκείνο το σημείο η μπαταρία αποκόβεται και μπαίνει το δίκτυο (σε συνδυασμό με ό,τι ενέργεια υπάρχει από το Φ/Β). Να σημειώσω ότι η 'αποκοπή' της μπαταρίας υφίσταται σε επίπεδο αποφόρτισης και μόνο. Αν υπάρξει διαθέσιμη ενέργεια, τότε η μπαταρία φορτίζεται, ενώ παράλληλα τα Φ/Β και το δίκτυο συνεχίζουν και υποστηρίζουν το φορτίο. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν υφίσταται η τριπλέτα, αλλά όχι για τον ίδιο σκοπό. Ελπίζω να σε κάλυψα και να μη μπέρδεψα με τα τελευταία σχόλια.

7 Comments

Jim_Pap4727

Και πάλι σε ευχαριστώ. Είσουν σαφέστατος. Οι συνδυασμοί λοιπόν είναι τρείς: 1. Φ/Β μόνο του αν επαρκεί 2. Φ/Β + μπαταρία (αν δεν ειναι άδεια η μπαταρία και η παροχή τους επαρκεί) 3. Φ/Β + δίκτυο (έξω η μπαταρία αν έχει αποφορτιστεί). Στην περίπτωση αυτή υποθέτω ότι το μεν φορτίο καλύπτεται απο το δίκτυο το δε Φ/Β φορτίζει την μπαταρία σωστά;
Δηλαδή το δίκτυο μπαίνει μόνο αν η μπαταρία είναι άδεια και τότε συνεργάζεται με το Φ/Β για κάλυψη της ζήτησης και φόρτιση της μπαταρίας.
Η περίπτωση όμως Φ/Β+μπαταρία < ζητούμενο πώς καλύπτεται; Αποκόπτεται η μπαταρία και μένει Φ/Β+δίκτυο;
ευχαριστώ

Pollux

Για να σου δώσω να καταλάβεις λίγο καλύτερα ένα πραγματικό σενάριο με το πώς αντιδρά το σύστημα σκέψου το κάτωθι σενάριο:
Στον Growatt ρυθμίζεις στο μενού μέχρι ποιο ποσοστό θέλεις να σε καλύπτει η μπαταρία (ας πούμε ότι είναι 15% το κατώτατο όριο). Πρακτικά μόλις η μπαταρία φτάσει στο 15%, σταματάει να δίνει φορτίο και μπαίνει το δίκτυο. Αυτό γίνεται για να προστατευτεί η μπαταρία και να μην αποφορτιστεί τελείως (το ποσοστό το ορίζεις εσύ όσο θες). Επίσης ρυθμίζεις το ποσοστό στο οποίο η μπαταρία ξαναμπαίνει στο παιχνίδι πχ στο 35%. Στο μεσοδιάστημα λοιπόν όπου τα φορτία σου καλύπτονται από Φ/Β και δίκτυο, η μπαταρία φορτίζεται από το Φ/Β αποκλειστικά και το δίκτυο καλύπτει τα φορτία σου. Όταν η μπαταρία πιάσει το 35% χωρητικότητα ξαναμπαίνει στο παιχνίδι και κόβει το δίκτυο.
Δεν ξέρω αν καταλαβαίνω την ερώτησή σου. Αν μπορείς διατύπωσέ την λίγο πιο ξεκάθαρα

Jim_Pap4727

Με εντυπωσιάζει η προθυμία σου!
Το ερώτημα έιναι: Αν η μπαταρία είναι αρκετά γεμάτη και το Φ/Β δίνει ό,τι μπορεί αλλά η ζήτηση δεν καλύπτεται (είναι μεγαλύτερη και από τα δύο μαζί), τότε κόβει την μπαταρία κι ας μην έχει φτάσει χαμηλά και μπαίνει το δίκτυο μαζί με το Φ/Β;

Pollux

Βασικά αυτό το σενάριο δεν ειναι πολυ συνηθες. Και τι εννοω: Aς υποθεσουμε οτι εχεις 1 inverter 5kw. Αρα το μεγιστο φορτιο που μπορεις να τραβηξεις συνεχομενα πριν πεσουν τα ασφαλιστικα ειναι 5kw. Ας υποθεσουμε επισης οτι η μπαταρια που εχεις ειναι 100Αh 48v, αρα 5kwh. Ακομα λοιπον και αν υποθεσουμε οτι δεν εχεις καθολου ηλιο αρα μηδεν φ/β, οταν θα τραβηξεις 5kw φορτιο, η μπαταρια σου θα δωσει 100Α (οσο ειναι δηλ το μεγιστο της) και θα σε καλυψει. Αρα δεν υφισταται το σεναριο οτι θα σε κρεμασει η μπαταρια, ωστε να μπει το δικτυο για υποστηριξη.
Αυτο το σεναριο που αναφερεις θα ειχε νοημα αν ειχες inverter 5kw και μπαταρια 3kwh. Εκει οντως η μπαταρια θα 'κρεμασει' και υποχρεωτικα θα μπει το δικτυο να υποστηριξει. Απλα οταν στηνεις ενα τετοιο συστημα με μπαταρια, δε θα επιλεξεις να πας με λιγοτερο απο 100Αh μπαταρια. Το εγχειριδιο ενδεικτικα αναφερει οτι για να εχεις ενα σταθερο συστημα χρειαζεσαι για 1 inverter 200Ah και για 2 inverters παραλληλα συνδεδεμενους (10kw) 400Ah μπαταρια. Διαφορετικα κινδυνευεις να φερνεις την μπαταρια σου στα ορια αποφορτισης (1C), που δεν ειναι καλο.

Jim_Pap4727

Φίλε Pollux σε ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις/συμβουλές. Θα τις ξαναχρειαστώ υποθέτω σύντομα!

Username