Μια ερώτηση.
Επειδή θέλω να στήσω ένα σύστημα με hybrid.
Μου είπε κάποιος ότι τα hybrit θέλουν minimum ρεύμα από Φ/Πάνελ για να ξεκινήσουν.
Ψάχνω να βρω κάτι σχετικό αλλά δεν βρίσκω.
Δεν είναι το θέμα μου για τα φορτία που μπορεί να με καλύψει αλλά για το πόσο θέλει να ξεκινήσει...
5 Comments
Αυτή η τάση εκκίνησης πώς αναφέρετε στα χαρακτηριστικά του καθενός ?
Στα τεχνικά χαρακτηριστικά δλδ πως το βλέπεις ?
Αναγραφεται ως start-up voltage ή ως PV input voltage. Μια διορθωση, για το growatt ειναι 150ν ταση εκκινησης και οχι 120ν που ανεφερα
Δηλαδή ξεκινά με τόσα και αν πέσει κάτω από αυτά θα σβήσει;
Ναι, γι αυτό το λόγο πάντα βάζεις παραπάνω πάνελ από την minimum τάση εκκίνησης, ώστε όταν περάσει κανένα σύννεφο να μη σου ρίξει την τάση απότομα και σβήσει. Επίσης, καλό θα είναι να υπάρχει 2η πηγή τροφοδοσιας του inverter ώστε να σταθεροποιείται η λειτουργία του (είτε με χρήση μπαταρίας, είτε παροχή από το δίκτυο ως AC Input). Έτσι σε περίπτωση που τα πάνελ δεν μπορούν να καλύψουν την απαίτηση, θα καλυψει η μπαταρία ή το δίκτυο, χωρίς να το καταλάβεις
Οκ ευχαριστώ Φίλε.
Θα έχω και μπαταρίες και a/c
Και πάνελ θα βάλω 2 που έχω JA Solar JAM72S30-540/MR Μονοκρυσταλλικό Φωτοβολταϊκό Πάνελ 545W.
Το πολύ πολύ να πάρω και άλλο Απλά ψάχνω να βρω hybrit και κάποιος μου πρότεινε το vevor 3.500.
Ok θα δω