What to watch out for

  • I write my questions about the product.
  • I avoid questions about the availability, price and course of my order.
  • I protect my personal information and do not publish it.
  • I do not use obscene or offensive expressions.

See in detail the terms of use for the Product Questions

All questions
akis20v

Καλησπέρα έχω και εγώ το Growatt 5000 και το πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι το εξής όταν συνδέσω το δίκτυο στην είσοδο ΑC πέφτει το ρελέ διαφυγής (μόνο σε αυτή την περίπτωση πέφτει το ρελέ) δοκίμασα ρελέ τύπου F και τύπου Β αλλά και πάλι το πρόβλημα παραμένει. Ηλεκτρολόγοι στην δουλειά που είμαι μου λένε πως στα inverter συμβαίνει αυτό και το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι σε διάφορα inverter σε βιομηχανικούς πίνακες με αποτέλεσμα να έχουν αφαιρέσει τα ρελέ διαφυγής.Τον inverter τον έχω δύο μήνες και προς το παρόν εχω αφαιρέσει το ρελέ διαφυγής.

Username

1 Reply

Pollux

Καλημερα, ισχυει αυτο που λες. Λογω του τροπου λειτουργιας των inverters παντα υπαρχει ενα ποσο ρευματος διαφυγης. Αυτο που μπορεις να κανεις ειναι το εξης: επειδη η πλειοψηφια των ρελε διαφυγης ειναι στα 30mA, μπορεις να δοκιμασεις με μεγαλυτερη ανοχη, στα 100mA. Στη δικη μου περιπτωση με 2 inverters παραλληλα συνδεδεμενα, εχω σταθερο ρευμα διαρροης 6-15mA. Υπαρχουν στην αγορα αυτοματα ρελε διαρροης που ρυθμιζεις εσυ το οριο του ρευματος διαρροης για ευκολια.

1 Comment

Akis_Akis8514

Καταρχήν σε ευχαριστώ για την άμεση απάντηση.Το σκέφτηκα και εγώ να δοκιμάσω ρελέ διαφυγής ρυθμιζόμενο,αλλά πάνω από 0,03A δεν σε προστατεύει.Ο άνθρωπος από ότι λένε αντέχει έως 30mA.Με εναν τέτοιου τύπου ρελέ που μου προτείνεις κ εσύ θα προστατεύσουμε τουλάχιστον την εγκατάσταση μας.Για αρχή δοκίμασα να βάλω ρελέ διαφυγής στον θερμοσίφωνα τύπου Α 30mA σε αυτή την περίπτωση το ρελέ δεν πέφτει(Το ρελέ διαφυγής το έβαλα κοντά στον θερμοσίφωνα πάνω στο πατάρι όχι στον πίνακα γιατί σε αυτή την περίπτωση το ρελέ πέφτει )αν δεν βρω κάποια λύση σκέφτομαι να βάλω ρελέ για κάθε συσκευή πχ κουζίνα, αντλία θερμότητας κτλ και στις πρίζες πχ του παιδικού δωματίου να βάλω ρελέ διαφυγής τύπου πρίζας.Να διευκρινίσω η εγκατάσταση του σπιτιού είναι οκ δεν έχει κανένα πρόβλημα.

Username