silentalex

Όταν κλείσω/ανοίξω το γενικό, ο επιτηρητής δεν δίνει ρεύμα. Πρέπει να πατήσω τα δυο βελάκια μαζί. Πως επανέρχεται μόνο του?

Όνομα χρήστη

4 Απαντήσεις

Όνομα χρήστη
silentalex

αν πατήσεις το "πάνω" βελάκι και το "κάτω" θα επανέλθει. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι σε mode 2 "dE2". Αν το αλλάξεις σε "dE 1" θα έχει αυτοματη επαναφορά μετα απο πτωση τασης ή υπερταση ή ακόμα και αν κλεισεις το γενικό εσυ. Ελπιζω να βοήθησα

1 Σχόλιο

Όνομα χρήστη
Spiros_Pappas

Νομίζω υπάρχει ρύθμιση στο μενού! Δεν μου έχει τύχη κάτι τέτοιο.Κανει επαναφορά μόνο του!

1 Σχόλιο

Όνομα χρήστη
tousoulis.gr@gmail.com

Να περιμένεις λίγο έχει καθυστερήσει η οποία ρυθμίζεται άμα θέλεις είναι πολύ καλός

3 Σχόλια

silentalex

Αν είναι σε "dE 2" δεν θα επανέλθει μετά την χρονοκαθυστέρηση, πρέπει να το βάλουμε σε "dE 1" αν το επιθυμούμε. Θέλει προσοχή πως τον ρυθμίζουμε (αναφέρομαι σε όλους).

karibu

Εξαρταται απο το ειδος συσκευης που θα προστατευσει και απο την ταση στην περιοχη σας, αλλιως αν βαλετε πχ να κοβει πανω απο 230 και η περιοχη εχει συνεχως 238 θα ειστε χωρις ρευμα συνεχεια κ.ο.κ.