Mach_Solven

αν ισχύει αυτό που διάβασα στο Manual ... Ονομαστική ισχύς εισόδου = 7100 W / 230 V = 30,9 Αμπέρ Ασφάλεια !! μεγαλύτερη και από της κουζίνας 25α. Θα την τεστάρω με Αμπεροτσιμπίδα σε 25α, θα μετρήσω και αν την ρίξει τότε πράγματι θα θέλει 31 Αμπέρ στο Φούλ δηλαδή στα 160 Αμπέρ. Στα 160 Αμπέρ θέλει και 4mm ηλεκτρόδιο, θα πάρω...

1 Σχόλιο

Stahab

Προφανώς τα Watts που αναφέρουν είναι τα μέγιστα για 1-2 δευτερόλεπτα (π.χ. κολλημένο ηλεκτρόδιο) και στη μέγιστη ισχύ.
Λάβε υπόψη ότι οι αυτόματες ασφάλειες σηκώνουν πολλαπλάσια στιγμιαία φορτία από τα ονομαστικά τους, π.χ. οι ασφάλειες τύπου B μπορούν να σηκώσουν από x3 έως x5 φορές το ονομαστικό τους φορτίο για 5 δευτερόλεπτα, οι τύπου C από x5 έως x10 φορές για 2 δευτερόλεπτα, οι τύπου D από x7 έως x20 φορές το ονομαστικό τους φορτίο για 1 δευτερόλεπτο, κλπ.
Έτσι, μια ασφάλεια Β10 μπορεί να σηκώσει από 30 έως 50 Amperes για 5 δευτερόλεπτα χωρίς να πέσει, ενώ μια C10 μπορεί να σηκώσει από 50 έως 100 Amperes για 2 δευτερόλεπτα.
Μπορείς να δεις τα σχετικά διαγράμματα χρόνου/φορτίου των αυτόματων ασφαλειών εδώ:
https://geya.net/wp-content/uploads/2021/05/GEYA-GYM9-AC-MCB-Characteristic-curve.png

Όνομα χρήστη
Wojciech_Z

η αυτόματη μηχανή συγκόλλησης λειτουργεί συνήθως σε 7 kV, η ασφάλεια πρέπει να είναι 10 A

1 Σχόλιο

Stahab

Δυστυχώς φίλε μου δεν ισχύει τίποτα από αυτά που ανέφερες.
Είναι 7KVA και όχι 7KV. Και ασφάλεια minimum C16A και minimum 2,5άρι καλώδιο, για να μπορέσεις να δουλέψεις χωρίς να πέφτει συνεχώς. Εκτός κι αν κολλάς μόνο λεπτή λαμαρίνα με πολύ χαμηλά amperes.