Μπορεί να λειτουργήσει χωρίς πρόβλημα με μακρύτερα καλώδια
See in detail the terms of use for the Product Questions
2 Replies
Μακρύτερα ... πρέπει να είναι και λίγο παχύτερα ώστε να περνάει το ρεύμα χωρίς αντίσταση και να μην ρίχνει τα Βόλτ. Υπάρχει Υπολογιστής πάχους σύρματος.
https://www.omnicalculator.com/physics/dc-wire-size
είδα ότι για 4 μέτρα θέλει περίπου 10mm Διάμετρο Χαλκού (χωρίς την μόνωση)
Ειδικά στο Συνεχές Ρεύμα DC όσο μεγαλώνει το μήκος του καλωδίου τόσο πρέπει και να μεγαλώνει και το πάχος του. Υπάρχει πίνακας στο Ιντερνέτ που λέει πόσα Αμπέρ για πόσα μέτρα και πόσο παχύ το σύρμα. https://www.omnicalculator.com/physics/dc-wire-size
Το μέτρησα και Βγάζει 92 V, το βιβλίο του λέει (81 V χωρίς φορτίο και ότι όταν δουλεύει πάει στα 26,4 V οπότε έχει πτώση τάσης 28,7 %, και το calculator στο Ιντερνέτ μου λέει για 4 μέτρα καλώδιο ότι η διατομή του πρέπει να είναι 9,3 mm πάχος-διάμετρος (όχι mm2) τουλάχιστον.... λίγο παχύτερο καλύτερα, περνάει πιο άνετα το ρεύμα, έχει μικρότερη αντίσταση το καλώδιο.
Για την είσοδο λέει ότι η ισχύς του είναι 7,1 KW δηλαδή 7100W / 230 V = 30.8 Amp !! 30,8 A ασφάλεια ... 26,4 V x 160 A = 4224 W ... δηλαδή από τα 7100 W στην είσοδο, αποδίδει τα 4224 W στο ηλεκτρόδιο, δηλαδή 59,5 % απώλεια !
ζεματάνε τα Ηλεκτρονικά του γι' αυτό αν κολλάς συνέχεια σε σταματάει το θερμικό που έχει για προστασία, για να κρυώσουν τα Τρανζίστορ IGBT και γενικά οι μικροί μετασχηματιστές και οι πλακέτες, το σβήνεις και αυτό συνεχίζει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας του μέχρι να κρυώσει.