Τι να προσέξω

  • Γράφω τις απορίες μου για το προϊόν.
  • Αποφεύγω ερωτήσεις για διαθεσιμότητα, τιμή και πορεία της παραγγελίας μου.
  • Προστατεύω τα προσωπικά μου στοιχεία και δεν τα δημοσιεύω.
  • Δεν χρησιμοποιώ απρεπείς και προσβλητικές εκφράσεις.

Δες αναλυτικά τους όρους χρήσης για τις Ερωτήσεις Προϊόντων

Όλες οι ερωτήσεις
art_parad

Καλησπέρα, ο ταχυθερμοσίφωνας μετά από 3 λεπτά λειτουργίας στους 39 βαθμούς C ρίχνει την ασφάλεια στον πίνακα. Εχει δική του ασφάλεια και όταν τον ανάβω δεν λειτουργεί τίποτα άλλο στο σπίτι. Η ασφάλεια είναι 25Α. Τι συμβαίνει;

Όνομα χρήστη

2 Απαντήσεις

strm

Ο ταχυθερμοσίφωνας έχει κατανάλωση 8800Watt. Στα 230Volt τραβάει 38,2Α. Λογικό είναι να ρίχνει την ασφάλεια. Απαιτεί δικιά του γραμμή τροφοδοσίας με καλώδιο 6αρι και ασφάλεια 40Α.

Όνομα χρήστη
GENEM

Καλή σας ημέρα. Δεν είναι πρόβλημα της συσκευής αλλά λάθος του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου (αν το συνέδεσε ηλεκτρολόγος) καθώς σύμφωνα με την ισχύ της η συσκευή χρειάζεται 32Α ασφάλεια. Επίσης, λέμε 32Α ασφάλεια καθώς με τα χαρακτηριστικά inverter δεν θα λειτουργεί στο max. Για τεχνικά θέματα για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή η πρώτη σας ενέργεια θα πρέπει να είναι η επικοινωνία με την εκάστοτε αντιπροσωπεία ώστε να λαμβάνετε υπεύθυνες απαντήσεις. Εδώ , ευτυχώς η ΓΕΝΕΜ σαν αντιπροσωπεία σας απαντά υπεύθυνα. Με εκτίμηση

Όνομα χρήστη