boltsis

Κάνω μια ανακαίνιση σε εξοχικό και θέλω να αντικαταστήσω το παλιό θερμοσίφωνα με τον εν λόγω ταχυθερμαντήρα!Το εξοχικό είναι κατασκευής του 1990, εκτός του ότι πρέπει να βάλω μια μεγαλύτερη ασφάλεια, θα πρέπει να αλλάξω και τη καλωδίωση που έχει? Νομίζω ότι ο θερμοσίφωνας είναι 60l που έχει τώρα, δε γνωρίζω ακριβή στοιχεία...

Όνομα χρήστη

1 Απάντηση

GENEM

Καλησπέρα σας. Το CEX μπορεί να λειτουργήσει στα 6,6 kw (με επιτοίχιο καλώδιο 3Χ4 και 25Α ασφάλεια) ή στα 8,8 kw (με επιτοίχιο καλώδιο 3Χ6 και 32Α ασφάλεια). Για το εξοχικό, αν η λειτουργία είναι κυρίως καλοκαίρι, τα 6,6 kw είναι αρκετά. Για το χειμώνα , με το πολύ κρύο, θέλουμε τα 8,8 kw.
Ελπίζουμε να βοηθήσαμε.
Με εκτίμηση
ΓΕΝΕΜ Sales Dpt

4 Σχόλια

boltsis

Οπότε το υπάρχων καλώδιο που υπάρχει τώρα, που λογικά είναι 4άρι μας κάνει για το εξοχικό μας το καλοκαίρι, σωστά?

GENEM

Καλή σας ημέρα. Πολύ σωστά.
Με εκτίμηση ΓΕΝΕΜ

kolpano61

Στο manual του CEX αναφέρει required cable diameter 2.5 για τα 13.5 KW

GENEM

Καλησπέρα σας Kolpano61. Μιλάτε για το τριφασικό που χρειάζεται 4 καλώδια διαμέτρου 2,5 τ.χ. Το CLAGE CEX 6/9 είναι το μονοφασικό μοντέλο που είναι με 3 καλώδια και ισχύουν τα παραπάνω γραφόμενά μας (3Χ4 ή 3Χ6). Με εκτίμηση ΓΕΝΕΜ