Τι να προσέξω

  • Γράφω τις απορίες μου για το προϊόν.
  • Αποφεύγω ερωτήσεις για διαθεσιμότητα, τιμή και πορεία της παραγγελίας μου.
  • Προστατεύω τα προσωπικά μου στοιχεία και δεν τα δημοσιεύω.
  • Δεν χρησιμοποιώ απρεπείς και προσβλητικές εκφράσεις.

Δες αναλυτικά τους όρους χρήσης για τις Ερωτήσεις Προϊόντων

Όλες οι ερωτήσεις
kostas.ioannidis.735

Τι ασφαλεια έχετε στην κεντρική παροχή σας για να αντεξει τον ταχυθερμοσίφωνα?

Ο Θερμοσίφωνας ζητάει 38,3Α για να μπορει να λειτουργει στο full με 6mm καλώδιο αλλά στην κεντρική μου παροχη έχω 35αρα ασφάλεια με 10αρι καλώδιο και μου έχουν πει να μη βάλω μεγαλύτερη ασφαλεια γι αυτο το καλώδιο.

Εχετε 16αρια καλώδια με 40+Α ασφαλειες ή λειτουργει διαφορετικα το όλο συστημα? Μην τον αγορασω και μου ριχνει την ασφάλεια όλη την ώρα...

Όνομα χρήστη

1 Απάντηση

GENEM

Καλησπέρα σας. Ας επιτραπεί και εδώ μια έγκυρη απάντηση από το Skroutz στο ερώτημά σας καθώς έμεινε ως τώρα αναπάντητο.
Η συσκευή ΑΥΤΗ έχει χαρακτηριστικά της τεχνολογίας Inverter: Κρατά σταθερή τη θερμοκρασία και μειώνει αυτόματα την ισχύ (π.χ. λειτουργεί στα 2-3-5-6 kw και όχι πάντα στο max) έχοντας μεγαλύτερη ακόμα οικονομία. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα στην ίδια συσκευή να λειτουργήσει με max τα 6,6 kw και συνεπώς σε λιγότερα Αμπέρ.
Όπως και να έχει, σε μια μονοφασική παροχή, χρειάζεται να υπάρχει εταιροχρονισμός με τις υπόλοιπες ισχυρές συσκευές.
Με εκτίμηση ΓΕΝΕΜ

2 Σχόλια

Όνομα χρήστη