Θέλω να το βάλω στον πίνακα της επιχείρησης για να ανάβουν/σβήνουν οι ταμπέλες βάσει προγραμματισμού ώρας. Το πως γίνεται το γνωρίζω. Tuya δουλευω εδώ και χρόνια με πολλούς αυτοματισμούς. Ο προβληματισμός μου είναι στο οτι ένας φίλος ηλεκτρολόγος (είναι εξωτερικό δεν μπορεί να το κάνει αυτός) το είδε και είπε πως αυτο ΔΕΝ είναι με ασφάλεια. Δηλαδή λεει, δε θα καταργήσω το προηγούμενο διακόπτη που έχω στον πίνακα και άναβα/έσβηνα μέχρι σήμερα τις ταμπέλες, αλλά θα το βάλω δίπλα του. Νομίζω σε σειρά πρίν ή μετά απο εκείνον. Δε θυμάμαι. Τι ισχύει;

Όνομα χρήστη

1 Απάντηση

ealexiou

Μπαινει σε σειρα. Μετά τον διακόπτη, που ειναι πάντα ανοικτή η τροφοδοσία (ΟΝ). Ανάλογα το φορτίο μπορεί να θέλει και ρελέ ισχύος και ασφάλεια δική του

Όνομα χρήστη