p.padeleris

εχει την δυναμη να εξυπηρετησει 5 διαμερισσματα με μεγιστο υψος 20 μετρων? Γνωριζει καποιος?

Όνομα χρήστη

3 Απαντήσεις

THRASER

Ναι μπορεί να το παραλάβει. Τα 8 μέτρα στήλης ύδατος (0,8 bar) είναι οι απώλειες τριβών των σωληνώσεων και μόνο.

Όνομα χρήστη
THEODOROS_KEISOGLOU

Καλημέρα δεν νομίζω γιατί το μέγιστο ύψος είναι 8 μετρα

2 Σχόλια

THRASER

τα 8 μέτρα που αναφέρεις αφορούν στις απώλειες τριβών του κλειστού δικτύου θέρμανσης και όχι το μανομετρικο ύψος.
το μανομετρικο ύψος το παραλαμβάνει το κλειστό δοχείο διαστολής της εγκατάστασης.

Όνομα χρήστη
THRASER

Στην συγκεκριμένη οικοδομή εξυπηρετεί πέντε οροφοδιαμερίσματα και pilotis, περίπου 400 m2 και ισχύ λέβητα 70000 kcal/h. Κεντρική στήλη 2 ιντσες.

2 Σχόλια

Stamatis_Vavouliotis

Μακρια οι νέοι WILO μουφα.μετα από 3 χρόνια το γύρισα στο χειροκίνητο σε 2 μονοκατοικίες.2 σύμπτωσης?????

Όνομα χρήστη