εχει την δυναμη να εξυπηρετησει 5 διαμερισσματα με μεγιστο υψος 20 μετρων? Γνωριζει καποιος? p.padeleris 05/01/2024
Ναι μπορεί να το παραλάβει. Τα 8 μέτρα στήλης ύδατος (0,8 bar) είναι οι απώλειες τριβών των σωληνώσεων και μόνο. THRASER 22/05/2024
Καλημέρα δεν νομίζω γιατί το μέγιστο ύψος είναι 8 μετρα THEODOROS_KEISOGLOU 25/03/2024Επιβεβαιωμένη αγορά
τα 8 μέτρα που αναφέρεις αφορούν στις απώλειες τριβών του κλειστού δικτύου θέρμανσης και όχι το μανομετρικο ύψος. το μανομετρικο ύψος το παραλαμβάνει το κλειστό δοχείο διαστολής της εγκατάστασης. THRASER 22/05/2024
Στην συγκεκριμένη οικοδομή εξυπηρετεί πέντε οροφοδιαμερίσματα και pilotis, περίπου 400 m2 και ισχύ λέβητα 70000 kcal/h. Κεντρική στήλη 2 ιντσες. THRASER 25/03/2024
Μακρια οι νέοι WILO μουφα.μετα από 3 χρόνια το γύρισα στο χειροκίνητο σε 2 μονοκατοικίες.2 σύμπτωσης????? Stamatis_Vavouliotis 23/10/2025