Τι να προσέξω

  • Γράφω τις απορίες μου για το προϊόν.
  • Αποφεύγω ερωτήσεις για διαθεσιμότητα, τιμή και πορεία της παραγγελίας μου.
  • Προστατεύω τα προσωπικά μου στοιχεία και δεν τα δημοσιεύω.
  • Δεν χρησιμοποιώ απρεπείς και προσβλητικές εκφράσεις.

Δες αναλυτικά τους όρους χρήσης για τις Ερωτήσεις Προϊόντων

Όλες οι ερωτήσεις
panagiotis.panos.9828

Παράδειγμα:

-η παραγωγή μπορεί να δώσει μέγιστο 3000W.

-το φορτίο ζητάει 4000W.

Θέλω να παίρνει τα 3000W από την παραγωγή και τα υπόλοιπα 1000W από τη ΔΕΗ. Γίνεται αυτό με αυτόν τον inverter;

Όνομα χρήστη

1 Απάντηση

Stivas

Με κλειστά μάτια. αυτό και όχι μόνο. Συνολικά μπορούν να περάσουν 32 αμπέρ αν θυμάμαι καλά μπορεί και 35 δεν είμαι σίγουρος. που σημαίνει πάνω από 7000watt. οπότε μπορείς να τραβάς 2500 από τον ινβερτερ μπαταρίες και άλλα 4500 από το δίκτυο η γεννήτρια.

Όνομα χρήστη