Μπορώ να βάλω τη συσκευή σε γραμμή θερμοσίφωνα;;; Αντέχει δηλαδή το ρευμα ή δε ξέρω κι εγώ τι;;; Πατέντα θα κάνω, να κόψω το καλώδιο και να βάλω φις για να μπει η συσκευή! Ηλεκτρολογικά ρωτάω γιατί δεν ξέρω!
See in detail the terms of use for the Product Questions
Μπορώ να βάλω τη συσκευή σε γραμμή θερμοσίφωνα;;; Αντέχει δηλαδή το ρευμα ή δε ξέρω κι εγώ τι;;; Πατέντα θα κάνω, να κόψω το καλώδιο και να βάλω φις για να μπει η συσκευή! Ηλεκτρολογικά ρωτάω γιατί δεν ξέρω!
1 Reply
Ανάλογα με τα Watt του θερμοσίφωνά σου αλλά λογικά όχι. Αν δεν κάνω λάθος οι περισσότεροι θερμοσίφωνες είναι από 4000W και πάνω και η συσκευή αυτή σηκώνει 16Α που μεταφράζονται σε 3500 Watt.
Γι' αυτή την περίπτωση το καλύτερο είναι να τοποθετήσεις ένα ρελέ ισχύος πίνακα 25Α (πχ αυτό https://www.skroutz.gr/s/25613504/Legrand-%CE%A1%CE%B5%CE%BB%CE%AD-%CE%A1%CE%AC%CE%B3%CE%B1%CF%82-%CE%99%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-25A-195-253VAC-2NO-412523.html?from=catspan) και να παίνρει σήμα από ένα Sonoff (https://www.skroutz.gr/s/23559236/Sonoff-Basic-R2-%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C.html)
Είναι μια λύση που χρησιμοποιώ καιρό τώρα. Να είσαι σίγουρος για τα Watt του θερμοσίφωνά σου πριν αγοράσεις το ρελέ ισχύος (μπορείς να δεις τα Ampere του υπάρχοντος ρελέ θερμοσίφωνα στον πίνακά σου). Και πάντα τοποθέτηση από ηλεκτρολόγο! :)