Συζήτηση για το Stiebel Eltron DCE-X 10/12 Premium Επιτοίχιος Ταχυθερμοσίφωνας Κεντρικός Μονοφασικός 12kW

Τι να προσέξω

  • Γράφω τις απορίες μου για το προϊόν.
  • Αποφεύγω ερωτήσεις για διαθεσιμότητα, τιμή και πορεία της παραγγελίας μου.
  • Προστατεύω τα προσωπικά μου στοιχεία και δεν τα δημοσιεύω.
  • Δεν χρησιμοποιώ απρεπείς και προσβλητικές εκφράσεις.

Δες αναλυτικά τους όρους χρήσης για τις Ερωτήσεις Προϊόντων

Ερωτήσεις (7)

Barbara_K_86

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα με άλλες που καίνε πολύ όπως κλιματιστικό ή πλυντήριο;

Ρωτάω γιατί διάβασα σε μια άλλη κριτική για χαμηλότερο μοντέλο ότι "το 90% των κατοικιών διαθέτουν μονοφασική παροχή μέγιστης κατανάλωσης 8kw. Αυτό σημαίνει πως αν η συσκευή μείνει όπως είναι από το εργοστάσιο ρυθμισμένη για να την λειτουργήσετε θα πρέπει να έχετε τα πάντα κλειστά στο σπίτι εκτός από μερικές συσκευές που καίνε λίγα watt σε λειτουργία. Ψυγείο, φως μπάνιου, άντε και καμιά τηλεόραση. Αν προσπαθήσετε να την δουλέψετε μαζί με πλυντήριο κουζίνα ή air-condition ή σίδερο τότε είναι σίγουρο πως θα πέσει η ασφάλεια από την χελώνα του ρολογιού της ΔΕΗ. Αυτό συμβαίνει γιατί ξεπερνάτε με την ταυτόχρονη χρήση τους το μέγιστο των ΚW που μπορεί να τραβήξει η παροχή. "

karibu

Αρχικα κοιταξτε τον λογαριασμο του ηλεκτρικου ρευματος σας, για να δειτε ποσα kva ειναι η δικη σας εγκατασταση. Σε καποιο σημειο, θα γραφει "Συμφωνημενη Ισχυς Παροχης (kva) " Αν ειναι και σε εσας 8 kva , δεν γινεται να χρησιμοποιησετε κατι τετοιο.

Base the Bass

Καλησπερα παιδια. Αγορασα τον θερμοσιφωνα μετα απο εκτενη ερευνα και αναγνωση εδω των σχολιων. 5 υδραυλικοι 1 ηλεκτρολογος ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ αρνουνται να τον εγκαταστησουν και συμβουλευουν να τον επιστρεψω γιατι δεν θα αποδιδει. Ο καθενας αναφερει και εναν διαφορετικο λογο. Η αντιπροσωπεια ειπε οτι χρειαζεται τριφασικο, οταν ανεφερα το αντεπιχειρημα οτι το προιον ειναι μονοφασικο, ειπαν οτι μαλλον πρεπει να ειναι ενισχυμενο μονοφασικο. Καποιοι λενε οτι χρειαζεται ιδιαιτερη παροχη νερου που διαφερει απο αυτη του συμβατικου θερμοσιφωνα. Άλλος ηλεκτρολογος συστηνει αλλαγη της ασφαλειας στον πινακα απο 40a σε 55a και άλλος λεει οτι ειναι οκ αλλά δεν θα αποδιδει. Οι υδραυλικοι μου λενε οτι δεν εχουν ποτέ εγκαταστησει ταχυθερμοσιφωνα που να λειτουργει ικανοποιητικα και λενε οτι το νερο θα πεφτει σταγονα σταγονα και ειναι βεβαιοι οτι θα ειναι τσαμπα εξοδα να το εγκαταστησουν. Εν ολιγοις: μπορειτε παρακαλω να μου συστησετε καποιον υδραυλικο για να εγκαταστησει τον ταχυθερμοσιφωνα, ή καποιο επιχειρημα για να πεισω τους τεχνικους να τον εγκαταστησουν;

Alexandros Pi

Καλησπέρα σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα σας. Για αρχή να αναφέρω ότι μου κάνει εντύπωση ότι η αντιπροσωπεία αρνείται να εγκαταστήσει (εκτός αν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό). Συνήθως προτείνει τεχνικούς εγκαταστάτες. Η αντιπροσωπεία σας είπε να το επιστρέψετε γιατί δεν θα αποδίδει (το πιο ισχυρό μονοφασικό μηχάνημα της αγοράς που το εισάγει η ίδια, την ώρα που έχει το πιο μικρό μοντέλο (6/8kW) σε λειτουργία στην έκθεση προϊόντων της για να το βλέπει το κοινό); Η αντιπροσωπεία σας ενημέρωσε ότι χρειάζεται τριφασικό και μετά σας είπε "μάλλον ενισχυμένο μονοφασικό"; Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση γιατί είναι από τα Hero products της εταιρείας και μου φαίνεται εντελώς απίθανο ένα τέτοιο λάθος. Το μόνο που μπορώ να φανταστώ είναι το να έγινε κάποια κακή τηλεφωνική επικοινωνία και να ακούστηκε στο τηλέφωνο αντί για DCE (X), DCE ή DHE ή DEE ή DHB που είναι όντος τριφασικές συσκευές. Συνήθως αποτρέπει τους κατόχους τριφασικού από την επιλογή αυτής της συσκευής και συστήνει τριφασικά μηχανήματα όπου έχει και πολύ μεγάλη γκάμα και για λόγους μεγαλύτερης απόδοσης αλλά και για να μην υπάρχει κορεσμός σε μια φάση (στην περίπτωση που η φάση αυτή είναι επαρκής). Είστε σίγουρος ότι μιλήσατε με την heatovent; , οι άνθρωποι τα γνωρίζουν πολύ καλά αυτά τα μηχανήματα και υποστηρίζουν κάθε μέρα καταναλωτές και τεχνικούς! Όταν λέτε ιδιαίτερη παροχή νερού σε τι αναφέρεστε; Οι συσκευές αυτές είναι κατάλληλες για μαλακό και σκληρό νερό. Δεν είναι κατάλληλες για απιονισμένο νερό, νερό με λάσπη ή θαλασσινό νερό. Σε περίπτωση που αναφέρεστε σε πτώση πίεσης του νερού λόγο του ταχυθερμαντήρα, τότε να έχετε υπόψη σας, ότι εάν η ισχύς του ταχυθερμαντήρα είναι επαρκής για να καλύψει το ζητούμενο με την βρύση ανοιγμένη στο μέγιστο και η πτώση πίεσης περίπου 10% από τον ταχυθερμαντήρα είναι πρόβλημα, μπορεί να αντιμετωπιστεί με διαστασιολόγιση σωλήνας κατά ένα νούμερο μεγαλύτερη. Εάν η ηλεκτρική παροχή σας είναι μονοφασική με ασφάλεια 40A, τότε δεν είναι τεχνικά δυνατό να τοποθετήσετε αυτή την συσκευή. Η συσκευή θέλει για σύνδεση στα 10kW, 50Α ασφάλεια και για σύνδεση στα 12kW, 60A ασφάλεια.
Εάν τοποθετήσετε την συσκευή με μικρότερη ασφάλεια (αντί 50Α, 40Α) όταν η συσκευή θα χρειαστεί την πλήρη ισχύ της (η συσκευή έχει ηλεκτρονικό έλεγχο ισχύος και αν δεν υπάρχει λόγος καταναλώνει μόνο όση ισχύ χρειάζεται) (50Α), θα σας ρίξει την ασφάλεια (40Α). Η απάντηση που σας έδωσε ο άλλος ηλεκτρολόγος, ότι θα είναι οκ αλλά θα υπολειτουργεί δεν είναι τεχνικά σωστή. Θα πρέπει να έχετε ενισχυμένο μονοφασικό (63Α) ασφάλεια ή ενισχυμένο τριφασικό (3χ63Α) για να μπορέσετε να τοποθετήσετε αυτόν τον ταχυθερμαντήρα. Αν έχετε απλό μονοφασικό (40Α) ασφάλεια, ή ακόμα και αν έχετε τριφασική παροχή 3χ35Α, δεν μπορείτε να το τοποθετήσετε και θα πρέπει να κοιτάξετε συσκευές μέχρι 8kW για μονοφασικό ή 13kW-24kW για τριφασικό. Σχετικά το ότι το νερό θα πέφτει σταγόνα σταγόνα, η απόδοση της συσκευής όπως φαίνεται στον πίνακα απόδοσης είναι: Για σύνδεση σε τάση 230V, και επιλογή ισχύος 10kW, με είσοδο κρύου νερού 10 βαθμών και έξοδο 38 βαθμών η απόδοση είναι 5,6λιτ/λεπτό. Για σύνδεση σε τάση 230V, και επιλογή ισχύος 10kW, με είσοδο κρύου νερού 20 βαθμών και έξοδο 38 βαθμών η απόδοση είναι 8,7λιτ/λεπτό. Για σύνδεση σε τάση 230V, και επιλογή ισχύος 12kW, με είσοδο κρύου νερού 10 βαθμών και έξοδο 38 βαθμών η απόδοση είναι 6,7λιτ/λεπτό. Για σύνδεση σε τάση 230V, και επιλογή ισχύος 12kW, με είσοδο κρύου νερού 20 βαθμών και έξοδο 38 βαθμών η απόδοση είναι 10,4λιτ/λεπτό. Οι τριφασικές συσκευές έχουν ακόμα μεγαλύτερη απόδοση! Παρακαλώ επικοινωνήστε πάλι με την εταιρεία. Εάν είναι τεχνικά δυνατή η εγκατάσταση της συσκευής σας θα σας προτείνουν τεχνικό εγκαταστάτη ή θα καθοδηγήσουν τον δικό σας τεχνικό βήμα βήμα στην ορθή και ασφαλή εγκατάσταση της συσκευής σας.

Kostas_Batzeris

Μπορώ από αυτόν να έχω ζεστό νερό και στην βρύση της κουζίνας ;

Alexandros Pi

Καλησπέρα σας, η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί κεντρικά και να εξυπηρετήσει κοντινές βρύσες (μια ή περισσότερες). Σε μια τέτοια εγκατάσταση προτείνετε η απόσταση των σωληνώσεων να μην ξεπερνάει τα 4-5 μέτρα από την συσκευή.

karibu

Bλεπω εχει μετρητη καταναλωσης.Αν μπορει καποιος να μου πει ποσες kwh θα καταναλωσει για ενα ντους 10 λεπτων( η 15 η 20 η αλλο διαστημα που εχει δοκιμασει) με παροχη ομως οσο θα ειχε ενας θερμοσιφωνας κλασσικος, οχι απλα επαρκη ροη.

hotmail_xen

Σε καυτό νερό εχει αρκετή πιεση για να κανεις μπάνιο ή βγάζει λίγο νερό?

nomitrik

Τι καταναλωση σε αμπερ εχει; Για μονοφασικο ρευμα 35 αμπερ θα κραταει;

IRAKLIS_MICHAILIDIS

Οριακά. Αλλα εχει ρυθμιση στα 29 αμπερ περίπου.