THodoris_-

Θέλω να το πάρω, αλλα φοβάμαι μην μου πέφτει η ασφάλεια συνέχεια. Μονοφασικο ρεύμα ποιο είναι το όριο;
Ποια είναι η μέγιστη ισχύς όλων το συσκευών ταυτόχρονα;

Username

1 Reply

g_dinos

Σε Μονοφασική παροχή νούμερο 03 στο Μετρητή μπαίνει Ασφάλεια 35Α ή 40Α μικρ/τη και στον Πίνακα του σπιτιού μπαίνει Ασφάλεια 35Α.
Υπάρχει επιλογή κατά την αρχική εγκατάσταση του μηχανήματος για τη μέγιστη ισχύ λειτουργία του σε 6kW ή 8kW.
Τα 6kW θέλουν κανονικά 30Α Ασφάλεια άντε στη χειρότερη 25Α που μπορεί να πέφτει σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις (ακραίες χαμηλές θερμοκρασίες εισόδου νερού που απατούν πλήρη ισχύ 6kw).
Τα 8kW θέλουν κανονικά 35Α Ασφάλεια που ίσως να πέφτει σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις (ακραίες χαμηλές θερμοκρασίες εισόδου νερού που απατούν πλήρη ισχύ 8kw).

Ωστόσο ο κατασκευαστής του μηχανήματος λέει :
Rated voltage 220 V
6kW
Rated output 6.0 kW
Rated current 27.3 A
Fuse protection 30 A
8kW
Rated output 8.0 kW
Rated current 36.4 A
Fuse protection 40 A

Άλλωστε να μην ξεχνάμε ότι η οικιακή μονοφασική παροχή νούμερο 03 είναι 8kVA.