Έχει κάποιος ρυθμίσει τον συγκεκριμένο για Α/Θ με buffer?

Username

1 Reply

Παναγιώτης Τσιμογιάννης

Αναφορικά με την ερώτηση για ρύθμιση με δοχείο αδράνειας (buffer):

Όταν ο θερμοστάτης RDH100 ελέγχει την αντλία ή τη βάνα για τα τερματικά σώματα και το σύστημα περιλαμβάνει ένα δοχείο αδράνειας, ο έλεγχος πρέπει να είναι πιο αργός για να αποφευχθούν οι συχνές εκκινήσεις του λέβητα.

Η καλύτερη επιλογή είναι:

PID slow (4): Αυτή η ρύθμιση εξασφαλίζει μεγαλύτερους χρόνους λειτουργίας και μεγάλες περιόδους παύσης, που είναι ιδανικό για συστήματα με buffer, καθώς το buffer είναι από τη φύση του ένα αργό, αδρανειακό στοιχείο.

Εάν ο λέβητας κάνει συχνές εκκινήσεις ακόμα και με το PID slow, ίσως χρειαστεί να ελέγξετε και τις παραμέτρους του ίδιου του λέβητα ή του συστήματος ελέγχου του buffer