What to watch out for

  • I write my questions about the product.
  • I avoid questions about the availability, price and course of my order.
  • I protect my personal information and do not publish it.
  • I do not use obscene or offensive expressions.

See in detail the terms of use for the Product Questions

All questions
balcan46

Το σπίτι που νοικιάζω έχει αυτόν τον θερμοστάτη σε θέρμανση με φυσικό αέριο με λεβητάκι.

Το θέμα είναι το εξής:

έστω η θερμοκρασία σπιτιού είναι 19.
Το βάζω στο 20 ή 21 ή 22 πχ, αλλά το λεβητάκι στέλνει νερό με 37 βαθμούς, οπότε τα καλοριφέρ είναι χλιαρά και καίει τσάμπα.

Εάν το βάλω στο 25 και πάνω, τότε το λεβητάκι ατέλνει νερό στους 72 βαθμούς, οπότε τα σώματα καίνε μια χαρά.

Μόνο που όλη αυτή η διαδικασία δε μου μοιάζει σωστή. Δε γίνεται να το βάζω στους 26 για να ζεσταθούν τα σώματα και να καίει σερί μέχρι να το κατεβάσω στους 15 για να το κλείσω.

Username

1 Reply

astronaftis21

Καλημέρα η θερμοκρασία που διαλέγεις 21 22 βαθμούς το νερό σε όλο το κύκλωμα δεν ζεσταίνεται γρήγορα γιατί στέλνει το νερό όπως είπες 37 βαθμούς και μετά το κλείνεις. Δεν είναι σωστή διαδικασία αυτή που κάνεις. Σε αυτούς τους βαθμούς αφήνεις το λέβητα συνέχεια ανοιχτό μέχρι να ζεστάνει το κύκλωμα και μετά κάνει συντήρηση στο ζεστό νερό.

1 Comment

Βalcan46

Καλημέρα, δεν το κλείνω, έχω δοκιμάσει να το αφήσω 2-3 ώρες έτσι. Με τους 37 βαθμούς που στέλνει ο λέβητας το νερό δεν ανεβάζει τη θερμοκρασία χώρου ούτε μισό βαθμό, οπότε δουλεύει ασταμάτητα και χωρίς λόγο, τσάμπα δηλαδή.
Εάν κατάφερνε να πιάσει τη θερμοκρασία χώρου στους 21 βαθμούς και μετά ανοιγόκλεινε θα ήταν οκ, αλλά δεν ανεβάζει καθολου έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα.

Username